久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

建筑設計防火規范17

時間:2020-12-07 10:59:07 其他范文 我要投稿

建筑設計防火規范17

  建筑防火須有備有哪些防火設施呢?下面yjbys小編帶大家了解一下建筑設計防火規范!

  1 消防車道

  1.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,道路中心線間的距離不宜大于160m。

  當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道。確有困難時,應設置環形消防車道。

  1.2 高層民用建筑,超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會堂,占地面積大于3000m2的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面。

  1.3 工廠、倉庫區內應設置消防車道。

  高層廠房,占地面積大于3000m2的甲、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m2的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。

  1.4 有封閉內院或天井的建筑物,當內院或天井的短邊長度大于24m時,宜設置進入內院或天井的消防車道;當該建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80m。

  1.5 在穿過建筑物或進入建筑物內院的.消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。

  1.6 可燃材料露天堆場區,液化石油氣儲罐區,甲、乙、丙類液體儲罐區和可燃氣體儲罐區,應設置消防車道。消防車道的設置應符合下列規定:

  1 儲量大于表1.6規定的堆場、儲罐區,宜設置環形消防車道。

  表1.6 堆場或儲罐區的儲量

名稱 棉、麻、毛
、化纖(t)
秸稈、
蘆葦(t)
木材
(m3
甲、乙、丙類液體儲罐(m3 液化石油儲罐
(m3
可燃氣體儲罐
(m3
儲量 1000 5000 5000 1500 500 30000

  2 占地面積大于30000m2的可燃材料堆場,應設置與環形消防車道相通的中間消防車道,消防車道的間距不宜大于150m。液化石油氣儲罐區,甲、乙、丙類液體儲罐區和可燃氣體儲罐區內的環形消防車道之間宜設置連通的消防車道。

  3 消防車道的邊緣距離可燃材料堆垛不應小于5m。

  1.7 供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道。消防車道的邊緣距離取水點不宜大于2m。

  1.8 消防車道應符合下列要求:

  1 車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m;

  2 轉彎半徑應滿足消防車轉彎的要求;

  3 消防車道與建筑之間不應設置妨礙消防車操作的樹木、架空管線等障礙物;

  4 消防車道靠建筑外墻一側的邊緣距離建筑外墻不宜小于5m;

  5 消防車道的坡度不宜大于8%。

  1.9 環形消防車道至少應有兩處與其他車道連通。盡頭式消防車道應設置回車道或回車場,回車場的面積不應小于12m×12m;對于高層建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防車使用時,不宜小于18m×18m。

  消防車道的路面、救援操作場地、消防車道和救援操作場地下面的管道和暗溝等,應能承受重型消防車的壓力。

  消防車道可利用城鄉、廠區道路等,但該道路應滿足消防車通行、轉彎和?康囊。

  1.10 消防車道不宜與鐵路正線平交,確需平交時,應設置備用車道,且兩車道的間距不應小于一列火車的長度。

【建筑設計防火規范17】相關文章:

建筑設計防火規范(全文)10-15

簡析鋼結構防火涂料防火原理08-14

建筑設計簡歷封面09-09

建筑設計實習目的09-03

建筑設計學習總結08-19

建筑設計實習鑒定12-16

建筑設計知識匯總08-25

淺析生態建筑設計11-13

森林防火標語11-29

建筑設計有哪些技巧-建筑設計的四大技巧11-02